加拿大华人论坛 加拿大房产空调压缩机时启时停
在加拿大
请教各位,十几年的老空调,今天发现家里温度一直降不下来,屋里风管风扇和空调外机风扇一直没停过,但空调压缩机大概隔二十分钟左右才启动一次,启动后风明显变冷,但运行十五分钟左右压缩机就停机,只剩下风扇继续运作。过大概二十来分钟压缩机再次启动,然后不久又停。室内温度肯定比外面凉快,但始终降不到设定温度。请问这是怎么回事?是需要加氟了吗?目测室内外空调管线都没有滴水或者结冰之类的。
评论
冷气交换不好:
1. 更换滤网
2. Evaporator 脏了
评论
谢楼上。滤网是新换的,外机散热片刚刚用水龙头冲洗了,没见到很脏。现在再次打开空调,又是压缩机工作了大概十六分钟停了,温度没有降到设定温度。外机风扇和屋内furnace的风扇一直没停。请问还有别的原因可能引起吗?
评论
外机散热片 Condenser ,
Evaporator 在机器内部,我自己的曾经清理过,效果特明显。
http://www.no video.com/watch?v=DA_F_-0F5zc
评论
这个视频是刚找到的,有点脏过分了,但是时间长了,多少会赃的。