在加拿大
走廊两端各有一个开关A B,房顶有两盏灯X Y。理想情况是A B扳动任何一个,两盏灯同时开或关。
实际情况是
A往上扳, B可以控制X Y同时开关
A往下扳, B无论怎么扳都是 X常灭,Y常亮
正常的电路应该是下图里的样子。
如果把布线的接点都列出来就是下面的样子
正确接法是
零线 C1-D2-D7-X1-Y1
地线 C2-D3-D8-X2-Y2
火线入 C0-A0
双控一 A1-D0 A2-D1
双控二 D5-B1 D6-B2
火线出 B0-X0-Y0
现在墙里面的接线会是啥样子才会出现这么诡异的行为?
评论
今天把开关拆开重新整理了一遍。找到原因啦!!!
正常接线应该是XY一起接到双控开关的输出端(输出端也有两个插孔),两根选择线各接一个输入端。
结果墙里的电线接错了,一根选择线跟Y灯一起插在输出端的两个插孔上,另一根选择线进入输入端1,X也进入输入端2。
结果就是这个开关选择输入端1,另一个开关无论选哪根线Y都会亮。如果选择了输入端2,另一个开关就能控制X/Y了。